本人使用 易語言 編寫上位機程序,自己調用windows com通訊API 寫了個三菱和com口通訊的dll,
但是使用時發現只能使用9600波特率通訊,如果在works2中更改波特率為115200后就可以使用這個波特率一直運行,但是一斷電就沒了,
我問了三菱官方,他們說速率自動調節,是不可以修改的,
但是我記得曾經修過深圳一家公司的工控系統,他們的fx3u就是一直是115200通訊,而且斷電后再上電也是這個速率,請問這個是什么情況?
而且我用com口監視后發現PLC先從D8116中獲取4字節數據,然后根據一定的計算寫入D8118,然后將波特率更改為115200就可以通訊了,
但是查看了很多數據也無法推斷出具體算法,求問有沒有對這方面有了解的大神?
據我用軟件測試,我現在用9600波特率獲取D0-D12的數據發送到接受需要大約65ms,普通強制置位通訊發送到接受大約15ms左右(經過自己最大能力優化,多線程,代碼優化都用上了。。。),而115200波特率讀取24位數據(D0-D12)只需5-6ms,差距太大了,幾十上百毫秒在軟件中實時監控就有卡頓了(伺服控制),還不算其他的控制!求大神解決!��!
mythic
mythic
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 485 點
下載積分: 29480 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2013-05-14
最后登錄: 2024-02-07
查看mythic的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-01 08:32
當初有監控過,但是當時主要是在尋找密碼,所以沒關注波特率


而且一開始就從PLC讀入一大堆數據,看著頭大