譚錫峰
級別: 略有小成
![]() |
本人是第一次使用Q系列的PLC,CPU是Q02U的,主基板是Q312B,我設置的是0--3是輸入,4-5是空槽,6--8是輸出,現在的問題是輸入是好的,但是輸出沒有,程序監視Y已經動作了,可模塊沒有顯示和輸出,跪求大俠們指點 |
---|---|
|
譚錫峰
級別: 略有小成
![]() |
前面的I/00---I/02三個槽是好用的,從I/03開始到I/011都不好用,放輸出模快的時候,程序監控有動作但是模塊沒有反應,放輸入模塊的時候,模塊上面有顯示,但是程序里面沒有動作 |
---|---|
|
譚錫峰
級別: 略有小成
![]() |
我都試過了,系統監視也看了,都是一至的,也打電話給三菱的技術部,也還是一樣,沒有反應,現在只能換基板了,問題是它不是只有一個或者兩個槽沒有反應,而是從I/03槽開始后面的9個槽都是這樣,把系統監視的數據抄下來再手動設置進去都沒有反應,頭好痛 |
---|---|
|