成人精品免费看,大鸡巴插的她嗷嗷叫视频,老熟妇grαnnyhd,我干网日日日日日日日日

zhoufeihero
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 73 個
工控威望: 174 點
下載積分: 2204 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2014-11-17
最后登錄: 2017-01-21
查看zhoufeihero的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2015-08-17 12:21
我的電機是星形380V的電機,我改成三角形接法后,接到變頻器220V的三相電,但是電機轉不動,換一臺電機就好了。但是原來的電機也沒壞,星形接法時照樣能用,請教高手,是什么原因
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發(fā)帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 4011(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2025-05-06
查看忍緣善的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-08-17 12:49
在額定電壓380v運行的三相異步電動機,三角形接法和星形接法的轉速可視為一樣,功率相差很大,例如三角接法為xxkw電動機,在星形下運行,其功率只有三角的1/3左右. 無論哪一種接法,線電壓,線電流都是相同的,所以有功功率都是   P=1.732UIcosΦ
不同的是線圈繞組的電流,電壓不同,星形連接時,線圈通過的電壓是220V(相電壓),只有線電壓的0.577倍,特點是電壓低,電流大。三角形連接時,線圈通過的電壓是380V,特點是電壓高,電流小。