蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2025-05-22
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-08 20:01
伊頓空氣斷路器額定電流3200A,平時負載電流不到1000A,斷路器速斷燈閃爍,頻繁出現跳閘現象!負載為加熱絲。請教原因?
愛電器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 266 點
下載積分: 3270 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2014-03-17
最后登錄: 2025-08-04
查看愛電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-09 07:41
電流不過載的情況下,重點檢查斷路器接線是否可靠。斷路器跳閘,好多是因為樁頭接觸不好引起斷路器高溫,最終跳閘