求大神指點:電柜總閘是施耐德斷路器額定電流600A,主要負載是烘干加熱和風機。總閘今天老是發熱跳閘,用一年了從未有過。且總閘下端三相接線柱其中一相溫度比其它兩相燙手。懷疑端子松了鎖緊也沒用,總閘不是一合上就跳閘,而是逐漸發熱后才跳。請各位大師指點迷津
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11999 個
工控威望: 19393 點
下載積分: 14488 分
在線時間: 2788(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-07-27
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-07 14:33
可以肯定是斷路器發熱那一相動靜觸點燒蝕嚴重,一般沒得救只有更換。