蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

a516812500
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 99 點
下載積分: 471 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2015-05-20
最后登錄: 2022-12-19
查看a516812500的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-09 00:51
現在有幾塊溫度表,可以Modbus-RTU通訊,有GT1000人機界面,可以直接寫入設定溫度值和讀取實際溫度值么?請教高手,有這方面的案例參考么?
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31429 分
在線時間: 1862(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2025-07-27
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-14 18:32
可以的,方法如下,已歐姆龍的溫控為例!
[attachment=137298]  [attachment=137299]