樓主  發表于: 2015-06-09 11:10
  這個是深圳一家公司生產的出口型電流開關,專門配合PLC實現對回路電流的有無進行監控。多數情況下我們需要監控某個回路是否有電流,之前使用的方法是電流繼電器和數字電流表,還有就是使用電流傳感器和模擬量模塊,但是這些方法成本太高,布線麻煩。
在一次展會上接觸到這個電流開關。外觀上看體積比較小,螺絲固定,安裝比較方便,聽說還有導軌安裝。就2個電線,把需要監控的回路電線穿過中心孔,就能實現PLC對回路的監控。2條線直接接一個24VDC,另外一條接PLC輸入點?戳私榻B,有點心動,聯系了廠家,定了一個回來試用。我用三菱PLC,監控一個單相風機,150W,0.6A電流。風機啟動時,PLC輸入點LED燈點亮,信號有了。停止風機運作,PLC輸入點無信號。
經過一天的測試感覺反應靈敏,動作可靠。
顯著的特點是: 體積小,接線非常簡單方便,動作可靠,靈敏度高,成本低,防水設計。之后定了一批,用了半年了,沒發現有問題。廠家是5年質保的。
下面是PLC接線圖
[attachment=136093] [attachment=136094] [attachment=136095]  
[ 此帖被uyuway在2016-09-05 04:40重新編輯 ]
冷風吹
工控充
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 296 個
工控威望: 508 點
下載積分: 1167 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2007-12-23
最后登錄: 2025-07-01
查看冷風吹的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-09 18:08
這個神器的功能是檢測是否有電流,如果要檢測過流也有對應的型號  LC22
[attachment=151927]
[ 此帖被uyuway在2016-09-05 04:34重新編輯 ]
冷風吹
工控充
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 296 個
工控威望: 508 點
下載積分: 1167 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2007-12-23
最后登錄: 2025-07-01
查看冷風吹的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-11 15:56
[  呵呵   人家做得這么漂亮  你還自己搞啊
[attachment=151928] [attachment=151929] [attachment=151930] [attachment=151931] [attachment=151932]    upload=6]
[ 此帖被uyuway在2016-09-05 04:39重新編輯 ]
冷風吹
工控充
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 296 個
工控威望: 508 點
下載積分: 1167 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2007-12-23
最后登錄: 2025-07-01
查看冷風吹的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-06-11 16:01
電流檢測儀 要注意成本
如果直接檢測電流 ,用PLC 成本是多少   ?
冷風吹
工控充
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 296 個
工控威望: 508 點
下載積分: 1167 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2007-12-23
最后登錄: 2025-07-01
查看冷風吹的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-06-11 16:09
11樓 大神  你自己做得 拿得出手嗎 安全嗎 如果負載突然短路 這個時候電流非常大  PLC安全 嗎