各位大俠:
     本人最近用CP1L控制三菱伺服控制器MR-J4-70A,  位置控制模式,想使用24針腳信號, 也就是定位完成信號。 我把定位完成信號接在PLC輸入端, DICOM 接24V+, 運行過程中, 我發現這個信號一直是亮的。 是不是我把線接錯了, 請各位大俠指教。 謝謝!
peaceful
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 145 點
下載積分: 616 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-12-03
最后登錄: 2024-08-23
查看peaceful的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-06 09:53
1、INP一般是在滯留脈沖小于等于PA10號參數設置值時ON,將此參數設小點
2、伺服ON后INP會一直保持ON,