a8897044
級別: 略有小成
![]() |
用臺達PLC控制兩臺伺服電機 一臺橫向 一臺縱向 兩臺無關聯...用DDRVI脈沖指令 其中一臺速度可達5W赫茲的頻率.. 但是另外一臺速度怎么也上不去 速度調大點 伺服電機就不轉了或是抖一下就不動了...應該跟慣量比和剛性沒關系.. 我用其他伺服試了下 如果不增加 加減速時間 到了一定速度就不動了..增加加減速時間 速度就可以調上去 請問是什么參數沒設置好...請高手指教 機子停在那里 快被客戶罵死了. |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
類似情況遇到過,用好一些的PLC好象就解決了 很可能是PLC電源容量問題 |
|
---|---|---|
|