[attachment=135348]
如圖中所示

三位切換開關,打左邊手動,打中間待機,打右邊自動
我想讓這段程序可以實現的功能就是,只要這個切換開關在任何位置切換一次,線圈就應該導通一次(一個掃描周期)

但是之前我用的是歐姆龍的PLC,這個線圈在旋鈕切換過程中,只會導通一個掃描周期
但是,一樣的寫法,用到西門子以后,我發現,切換到自動以后,線圈會一直導通
請問為什么?
另外,怎么寫,才能讓線圈只導通一個周期而不是一直導通?
tongzhi111
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 95 點
下載積分: 579 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-10-22
最后登錄: 2015-11-09
查看tongzhi111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-04 13:14
博途是可以用M點的吧
用I點肯定有問題,每個掃描周期會掃描外部I點。。。所以。。。每次都不會變化