蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

liuqiang1986
相互交流,相互學習,共同探討。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 429 個
工控威望: 747 點
下載積分: 2562 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2012-02-14
最后登錄: 2024-04-01
查看liuqiang1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-12 21:20
想驗證寫的程序是否正確,手頭上只有CP1EN40DR-A的PLC,寫完脈沖指令后,監視程序指令不運行,咨詢官方說繼電器輸出的PLC,脈沖指令不會運行,不知道是不是這樣的?難道必須用晶體管輸出的PLC才可以嗎?
技術在于積累,學習在于堅持。
樂我飛翔
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 169 點
下載積分: 1487 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2013-09-30
最后登錄: 2019-10-25
查看樂我飛翔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-13 18:11
是這樣的,對于不是晶體管的 plc, 所寫的指令,都按照NOP指令執行
樓主留言:
恩,謝了。
樂我飛翔
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 169 點
下載積分: 1487 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2013-09-30
最后登錄: 2019-10-25
查看樂我飛翔的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-13 18:17
并且 CP1E,E型的也不適用
樓主留言:
真誠感謝!