]本廠有一臺30KW三相異步電動機水泵,功率因數0.91,電機效率取0.89用鉗表測量電流是68A,控制柜電流表也顯示這么多,按照功率計算:1.73*380*68*(cos=)0.91/0.89=44.7KW,那么每小時用電是45度電了嗎?而不是電機標牌所寫30KW,請問你們遇到這種情況沒有?應該要怎樣算?
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1203 個
工控威望: 1747 點
下載積分: 7573 分
在線時間: 581(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-04-20
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-12 20:43
你的理解是正確的,30KW是電機軸輸出的功率并不是電機消耗的功率。