duanfei
級別: 探索解密
![]() |
各位大哥: 在下碰到個怪事: 我們公司一臺100KVA的穩壓器的PE接地線帶有220V電壓 是從重新接過一次線后就有帶電現象(只是當時沒有發現) 可以確定的是沒有接錯線,設備也正常運行了一年 昨天,突然把這根10平方的接地線給燒斷了 最后才查到這臺穩壓器的接地線帶電 在沒拆除電線時用萬年表查出相線與接地線是接通的 拆除電線后,再查相線與接地線又沒接通了 重新接線后通電,接地線又不帶電 好像又好了,但就是不明白,為什么會這樣 可以以后還會出現接地線帶電的現象 因為真正的原因,還沒找到 請各位大哥幫忙! 謝謝了 |
---|---|
|
yfcc923
級別: 略有小成
![]() |
如果你家穩壓器是星形繞組,PE線和N線應該都接地。 PE是機殼接地,用來保護繞組碰殼導致的外殼帶電而產生的間接觸電災害。 N是繞組中性點接地,當三相負載不平衡的時候用來鉗制三相電壓不偏移。永遠都是220,220+< , 220-<。 這兩個接地點要各自單獨做。必須分開。 但是,我忘記要分開多遠了。。。 |
---|---|
|