蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

dalao123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1025 點
下載積分: 10510 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2025-07-31
查看dalao123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-21 20:14
公司一個做plc 的,接線沒有電路圖,只有io 點位,控制伺服只用了原點一個信號,沒有正負限位。控制氣缸只有一個感應器,控制伺服的時候,觸摸屏里面沒有設置螺距,只是伺服參數設置為2500個脈沖轉一圈,。然后把脈沖地址脈沖值傳送給要走的位置脈沖,。并且伺服焊線里面,把伺服使能信號直接和ov直接連接,大家積極討論,說說自己的意見和看法。
plc
schmid
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 203 點
下載積分: 16722 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2013-02-27
最后登錄: 2018-03-01
查看schmid的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-23 21:35
能解決問題就行。不同的人有不同的解決辦法,你不能用某一等級的去要求他人,他要能做很完美,也許他早就不在那里做了。