蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

切糕不賣錢
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 105 點
下載積分: 606 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-04-11
最后登錄: 2015-04-24
查看切糕不賣錢的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-15 11:14
PLC的特殊模塊是將熱電阻的模擬量轉化為數字量輸入到CPU里,那么變送器也是講熱電阻測得的信號,變成相應的電流量,兩者有區別么??還是變送器要加在PLC溫度模塊中間?
hnwygcb009
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 577 點
下載積分: 2539 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2014-06-28
最后登錄: 2025-07-24
查看hnwygcb009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-16 18:27
溫度變送器把測得溫度變成0-10v或4-20ma,PLC把溫度變送器測得的0-10v或4-20ma轉換成0-8000等數字量,(前面舉例,僅針對PLC特殊模塊分辨率為0-8000的情況)