我通常搜原點時,都用的常開信號。極限用常開、或常閉信號都可以!
極限用常開信號,碰到極限信號閉號,伺服停止。但如果傳感器損壞,就失去了保護的功能。
極限用常閉信號,碰到極限、或傳感器損壞,失去信號,伺服停止,能起到很好的電保護功能。

請問元老們習慣用哪種?除了以上談的,還有什么其他利弊關系呢?
jhkdklw
15058518786方孔
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 212 個
工控威望: 2058 點
下載積分: 39376 分
在線時間: 692(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2025-07-31
查看jhkdklw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-30 20:51
極限一般用常閉,原點一般用常開。當然,這只是一般情況,也不排除有特殊情況。