GDD柜 132KW變頻器輸出側加了個500比1的電流互感器在配了一個1比500的電流表(量程500A),在變頻器20HZ工作下電流表沒讀數!用鉗形表測量互感器二次側電流為0.093A。變頻器顯示輸出電流為50A。按1比500的比例換算來看電流是差不多的!可是電流表就是沒讀數!

請問是啥原因!難道是互感器量程選太大了~電流太小電流表沒反應???
心情不錯
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1624(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2025-04-28
查看心情不錯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-29 11:58
我們平時用的儀表 都是測量工頻 數據的  不能測量變頻數據