蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 715 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-25 09:29
西門子231模塊 4模式量輸入問題  接到PLC 可以監視到里面   數字  100多的樣子  但是我用 信號發生器 發出 20毫安的電流    PLC 里面的AIW0  不會變啊
[ 此帖被huangpeng在2015-03-25 10:42重新編輯 ]
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1233 個
工控威望: 3553 點
下載積分: 850 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-07-29
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-26 20:53
20MA對應32000,32000/256=125.所以我想知道你監視的是MB100還是MW100?其次你的不用的口短接嗎?你的V+,I+短接沒?