wxsqwc
級別: 正式會員
![]() |
伺服回原點需要z相脈沖,但是z相脈沖有幾個問題一直不明白 1、光靠伺服自己能找到z相脈沖么,自己完成回原點么 2、如果要靠PLC接受z相脈沖,那么怎么確定那個z相脈沖是我需要的回原點的z相脈沖 3、如果靠PLC接受z相脈沖,完成回原點,那么伺服里面急的圈數和脈沖數,怎么清零 請大神告訴我一下,自己弄了好久都不明白! |
---|---|
|
李磊88
我學習,我快樂
級別: 略有小成
![]() |
伺服驅動器z相脈沖是伺服電機轉一圈一個脈沖,用這個脈沖來做定位。伺服驅動器一般都會有24V的Z相信號輸出的呀 要求不高的地方回原點可以不要Z相信號(計數方式) |
---|---|
|