臺達 DOP-B 連接FX3U  CPU 端口 ,三個端口,選擇COM2,選擇RS422 通訊  波特率什么都是默認,站號0,通訊線自己做的 ,按照說明書 5根線也沒錯。 FX端默認參數 ,沒有

設置,就是連不上呢?通訊錯誤3.  如果用232通訊,接上三菱的編程線就沒有問題。請教大神,想知道422 不好用是怎么回事。
kongqigg
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 95 點
下載積分: 584 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-12-30
最后登錄: 2023-04-03
查看kongqigg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-02 18:17
首先確保你的接線是正確的
然后把DB9插在COM2口上,
通訊參數里面選擇COM3,COM1和COM2不要勾選,
控制器選擇 三菱的FX3U and FX3G cpu port
通訊界面選擇RS422
其他默認,完了。