請教大家一個問題,今天公司的機器24V 直流電源出現了短路, 找了好久都沒準到短路的地方,請問大家如何利用萬用表判斷啊,一般短路 都是由于傳感器的線破損導致的,可就是無法準確判斷是哪個地方啊,謝謝大家了 |
---|---|
|
李志華
級別: 論壇先鋒
![]() |
24v開關電源短路,好一點的有輸出短路保護,此時輸出電壓會很低,反復這樣嘗試對開關電源是不利的!且不宜發現故障點!應該在開關電源輸出端串一個24v燈泡(燈泡跟據電源功效來選擇,只要不是太離譜就行)如果燈泡很亮可能有短路,先排除較大功率負載,只到燈泡變暗或者完全不亮,這樣可以在線排查對開關電源是很安全的! 樓主留言:能不能具體說下24v燈泡怎么加啊,串到哪里呢 |
---|---|
|
李志華
級別: 論壇先鋒
![]() |
問題查出來了嗎?24v燈泡串在開關電源正極或者負極都可以。惆验_(kāi)關電源正極上的線取下來,把24v燈泡其中一根線接在開關電源正極上另一根線與剛才從開關電源上取下的線相接。如果有短路燈泡會發光,燈越亮短路越嚴重!串燈泡后你不必害怕開關電源燒壞,只到你排查出故障后燈泡會熄滅或者發光變暗) |
---|---|
|