我這有個J4的三菱伺服一套。剛拿到手。以前沒用過這種,都是用J3的。J3在使用前需要將CN1B端子里的3號VDD(內部接口電源輸入)與13號COM(數字接口電源輸入)短接,再將CN1B端子里的10號SG(數字接口公共端)與15號EMG(外帶緊急停止)短接。
而J4使用時,我將L1與L11并聯接入交流220V的N,將L3與L21并聯接入交流220V的L。UVW接入伺服電機。編碼器正確連接。開電之后出現ALE6.1的報警提示。查資料據說是緊急停止報警。我按照J4-A的說明書。將J4的CN1端子里的42號EM2(緊急停止)與47號DOCOM(EM2等輸入信號的公共端子)短接,但是還是出現ALE6.1的報警。請問大神們如何解決。
QQ76214024
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 660 個
工控威望: 1242 點
下載積分: 1050 分
在線時間: 1267(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2025-03-15
查看cwxok的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-24 16:24
完全是胡說八道!   J2S才有內部24V電源,  J3和J4都要外接24V 不然報AL E6.1