qq791569514
級別: 略有小成
![]() |
現在是110KW的電機,選擇的是250A的塑殼斷路器,選擇多大的互感器, 電度計量表應該選擇多大的? 要是電度表是三相四線有功電度表:DT862-4 3×1.5(6A)的話就是380V*1.732*6*0.8要是這樣算的話才3140W啊 電流不夠過啊... 還有是不是加了 互感器就能增大電流了 比如說 400/5的互感器 就是400/5=80A 然后80A在乘以6 就是 480A的電流 還是怎么算的 求求各位大師傅幫忙啦 小弟感激不盡啊 ![]() |
---|---|
|
張棟嶺
級別: 略有小成
![]() |
沒有別的負載,電流互感器選300A,你選的電表就行主要是看互感器,電流互感器選二次電流為5A的不要2A的,互感器100/5和1000/5電表一樣的。電表的計量是KW/時乘以變比K等于實際用電量。變比又分電壓互感器和電流互感器。舉例100/5的變比是20,400/52的變比是80,是電表的示數千瓦/時乘以的變比。 樓主留言:舉例100/5的變比是20,400/52的變比是80,是電表的示數千瓦/時乘以的變比 |
---|---|
|
張棟嶺
級別: 略有小成
![]() |
電表的計量是KW/時乘以變比K等于實際用電量。變比又分電壓互感器和電流互感器。舉例100/5的變比是20,400/52的變比是80,是電表的示數千瓦/時乘以的變比。你見到誰家的電度表示數是電流的,都是千瓦/時(所說的多少度電。k娏骰ジ衅魇菍㈦娏髯?yōu)樾‰娏魇怯嬃績x表統一化,分為一次側(大電流側即電纜穿心側)二次側(輸出側接儀表),穿線是有方向的在P1側穿入,輸出側S1S2(S1接電表的入S2接電表的出)仔細看看接線圖不要接錯否則造成計量不準。 |
---|---|
|