公司自制了一臺設備,OMRON系統,帶AD081模塊,目前有一個漏電現象,具體為設備不接地,一只手搭在設備上,一只手接觸旁邊線體的地線,有輕微觸電的現象.
解決方法:設備地線接上后,漏電消失,但伴隨而來的是,AD081上的模擬量出現了較大幅度的數值波動即干擾.
希望有經歷過這類現象的同行給予指點.
chengjianbo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1317(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2025-08-01
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-23 18:48
獨立接地