樓主  發表于: 2014-12-11 17:18
問題是這樣的,我之前有一臺設備用的QD75M4,用了三個軸,三個伺服放大器是MR-J2S-B的,我現在想加一臺伺服,最新的伺服型號為MR-J4-A,請問題怎么將其與原來的QD75M4連接上,作為其第4個軸來控制
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31423 分
在線時間: 1861(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2025-04-30
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-12 11:55
沒有用過QD75M的簡易運控模塊,你要確定QD75與伺服的通訊方式,如果是SSCNET方式,你可以用J4-B系列代替(用MR Configurator2將其轉換成J3模式)即可。J4-A系列需要發脈沖才行;貌似QD75M不可以發脈沖的,上面的接插件應該是接限位信號等;具體的我就不知道了!你可以搞個手冊看看!