稱重傳感器需要先接變送器轉成4-20ma的電流接入模擬量模塊嗎,可不可以直接將稱重傳感器的兩根信號線接入模塊上,用傳感器輸出的0-5V或0-10V的電壓作模擬量給PLC?因為我們設備上有壓力傳感器接變送器然后接到模塊上的,想請教一下有經(jīng)驗的大俠,謝謝!
taotaoba
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 144 個
工控威望: 471 點
下載積分: 7248 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2014-01-08
最后登錄: 2016-06-18
查看taotaoba的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-12-08 15:05
有兩種方法:
1,plc模擬量要用變送器。
2,plc稱重模塊直接接入。