coi
從電工到工程師.......................
級別: 略有小成
![]() |
我現在要控制6臺步進電機 用FX3UC 16MT D(SS)P4 + FX3U-2HSY -ADP 編程怎么編 指定輸出脈沖數 指定輸出脈沖頻率 指定輸出脈沖的輸出編號 指定旋轉方向的輸出對象編號 DRVI D10 D20 Y0 Y4 DRVI D11 D21 Y1 Y5 DRVI D12 D22 Y2 Y6 DRVI D13 D23 Y3 Y7 FX3U-2HSY -ADP這一塊怎么編?模塊要設置嗎?還是插上去即可? 插上FX3U-2HSY -ADP還能插RS485模塊嗎 |
---|---|
|
cwxok
級別: 論壇先鋒
![]() |
FX3U-2HSY-ADP 只能用在FX3U上,最多帶2個,FX3UC不支持! FX3UC可以帶FX2N-1PG(2N-1PG已停產,現在市面全新的基本上全是仿的,現在為FX3U-1PG) 另加FX2NC-CNV-IF或者FX3UC-1PS-5V 轉換板 [ 此帖被cwxok在2014-11-30 11:52重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
cwxok
級別: 論壇先鋒
![]() |
兩臺PLC用通訊控制注意事項:注意要控制的D和M的數量有限制!相互控制時不要用上升沿下降沿這些,最好有有閉環的響應控制,不然就卡死了!通訊不一定很穩定!這是最要命的! 最好用X Y點來控制流程,用M點三天五天死一次機,你會很郁悶@ |
|
---|---|---|
|