各位前輩:
    碰到一個問題。系統構成為Q01 CPU+Q172H運動CPU。用方頭USB電纜,使用MT WORKS軟件無法連接Q172 CPU讀取程序及參數。后使用MT WORKS軟件用三菱串口線插在Q01 CPU上后,可以連接。連接設置中最后一項選擇CPU2后便可讀取Q172H中的程序及參數。
    但是新問題出現了。采用GX WORKS使用串口線可連接Q01 CPU,也可讀取Q01 CPU中的程序。但是無法寫入修改后的程序,電腦出現的現象是,執行寫入后,GX WORKS軟件呈現無響應的狀態。使用在線寫入功能時,也是如此。
    希望哪位前輩知道什么原因的,可否解答一下。謝謝了。急啊!
lvhonjun
lvhonjun
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 2935 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2010-07-22
最后登錄: 2025-04-28
查看lvhonjun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-25 09:33
好像要Q02以上的CPU,才能支持雙CPU系統啊,你的配置搞得不對吧!