蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

夜雨無聲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 232 點
下載積分: 1766 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2012-03-06
最后登錄: 2017-04-26
查看夜雨無聲的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-28 14:54
各位,一水泵電機工頻運行,改成變頻器控制,50HZ是否節能,若改成47hz,電機耗能如何估算,改成40HZ如何估算,由于沒有現在還沒有改成變頻控制,所以肯定無法從面板上直接讀出電機電壓電流來算功率的。。。
旺仔小子
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 123 點
下載積分: 2499 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2014-10-22
最后登錄: 2016-12-26
查看旺仔小子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-01 05:57
變頻器用來調速的不是節能的,不過你已用到40HZ了已經接近工頻了不須要變頻了,除非要求高的設備上用
旺仔小子
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 123 點
下載積分: 2499 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2014-10-22
最后登錄: 2016-12-26
查看旺仔小子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-01 06:04
變頻器不是用來節能的,是用來調速的,你設備已經接近工頻了,不須要變頻了,用了不是浪費嗎?除非設備工藝要求須要沒辦法。