蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

slslj47
梅花香自苦寒來!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 396 點
下載積分: 2807 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2007-11-01
最后登錄: 2025-04-10
查看slslj47的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-21 15:08
fx3u 24V輸出電源不能與外置24V電源并聯,并上后通電,PLC直接熄火。試了下FX2N,沒有這問題。又試了下LS PLC,也沒事,就3U不行????WHY????
工控年代
和你一起探索工控年代的奧秘。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 647 點
下載積分: 673 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2014-10-17
最后登錄: 2018-07-20
查看工控年代的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-22 09:59
能并也不要并聯,輕者0點飄移,嚴重的會燒掉PLC。
請慎重考慮,個別的plc也不可以直接用plc的輸出電源接s/s或者是公共端。可能會引起plc短路。
以上希望能幫到你朋友,goodluck!!
收西門子AB GE PLC及觸摸屏