現客戶要求在設備上加掃描槍掃描二維碼數據做比較,假如掃描回來的數據與設定的數據部匹配則不能進行下一步工作的功能。PLC是三菱FX3U 我想請教下大神給如何做能夠達到要求? 我現在是想這樣做;掃描槍接進RS232串口模塊,然后PLC讀出串口模塊的數據在與設定的數據做比較 不知道這樣行不行-----麻煩各位指點指點 |
|
---|---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
![]() |
可以實現,加一個rs23IF模塊,程序參照模塊使用手冊程序案例。曾做過一個流水線防差錯系統,用霍尼韋爾的條形碼掃描槍掃描產品條碼到PLC,PLC發送數據到上位機,與上位機交互數據信息,并對該產品上一道工序數據比較、處理、判斷。 |
|
---|---|---|