各位幫忙給個解答,我們公司辦公樓樓層總開關用的是四極漏電開關,最近因為些小故障經常跳閘,能不能換成空開,換四極好,還是三極好,如不能換另需什么方法解決。 |
---|---|
|
任電龍
級別: 探索解密
![]() |
漏電保護的問或者功率太大 看看電路附近哪有金屬傳導物,清理干凈。 看一下電路中有沒有類似鎮流器可以產生沖擊電流,反復沖擊的原件。 算一下電路帶負載工作的總功率,看看空氣開關脫扣器的容量是多少,如果空開容量小,直接更換大功率的空開。 必須接地保護,一般來說正確接地保護,是不會因為漏電秎的。 回想下,最近公司有沒有更改線路,或者置辦了什么新的用電器。 |
---|---|
|