whshtj
級別: 家園?
![]() |
歐姆龍cp1l采用高速計數比較登陸進行高速計數器0軟件復位 設置8000個脈沖 比較一致后啟動中斷程序使計數復位為0 然后又重新計數到8000后又復位計數器0 這個程序正確嗎 我寫入PLC后發現第一次能復位到0 接著轉動編碼器到8000就不能復位了 發現A531.00 處于置位狀態 應該采用什么方法使A531.00復位呢 [ 此帖被whshtj在2014-09-14 09:27重新編輯 ] |
---|---|
|
whshtj
級別: 家園?
![]() |
把設置里的復位方式改成了軟件重啟(比較)了 還是不行 A531.00在第一次到達設定值時對高速計數器進行復位了 但A531.00總是處于置位狀態 怎么對A531.00進行復位呢 |
---|---|
|
whshtj
級別: 家園常客
![]() |
把設置里的復位方式改成了軟件重啟(比較)了 還是不行 A531.00在第一次到達設定值時對高速計數器進行復位了 但A531.00總是處于置位狀態 怎么對A531.00進行復位呢 |
---|---|
|
whshtj
級別: 家園?
![]() |
把設置里的復位方式改成了軟件重啟(比較)了 還是不行 A531.00在第一次到達設定值時對高速計數器進行復位了 但A531.00總是處于置位狀態 怎么對A531.00進行復位呢 |
---|---|
|
whshtj
級別: 家園常客
![]() |
10樓的朋友謝謝你 我按照你的程序試了一下 是能復位 可是把50.00復位的程序放到主程序里如果編碼器轉的快的話還是受到掃描周期的影響 位置還是滯后變化的 |
---|---|
|
whshtj
級別: 家園?
![]() |
CTBL指令在PLC通電上升沿進行觸發 那么以后還能多次觸發嗎 怎么觸發才能多次進行比較 |
---|---|
|