coolnetjun
級別: 略有小成
![]() |
各位好:我想利用三菱AD模塊,制作一段溫度調節程序,不知各位有沒有比較好的,成熟的建議。 1.要求:1.0~10min,溫度控制在140~150℃; 2.10~20min,溫度控制在150~180℃; 3.20min~2hr,溫度控制在180~190℃; 2.加熱器:共有三組-MC1,MC2,MC3 3.主要是利用MC1,MC2,MC3去控制與調節溫度。 以上,請各位給出些建議。我目前自己也在編寫調試中,弄完會把自己的曬出來~~ ![]() |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
![]() |
提出幾個問題,參考一下 1.AD模組如何讀取溫度? 一般會需要特殊模組來直接讀取,鉑金溫度計或熱電偶訊號。 除非透過溫度表頭轉換成電壓或電流訊號,既然如此那就用表頭控制就好。 2.控制的是氣溫、水溫還是加熱器溫度? 空氣或水擾動的裝制(如馬達)是否能耐180℃高溫? 3.一般常用控制的方法: 鉑金溫度計或熱電偶--->溫控表---->SCR(SSR) | ------>電壓或電流訊號--->PLC 4.如果硬要用MC控制 因為溫控範圍很大,應該沒有問題。 只是MC壽命會減短 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
![]() |
如果只是改舊設備, 熱電偶+溫控表+SCR(SSR) +加熱管 就可以,不需要用PLC |
---|---|
|