ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
![]() |
一加熱電路,總功率180KW ,管子的功率是 3KW 220V 的規格。開始想接星形,怕管子多了,斷管子后中性點飄移。所以抽頭到了地,總斷路下來,用匯流排,所有的抽頭匯到零線排。這樣的電路設計零線的電流怎么計算,如果不談控制回路產生的電流,光講加熱與電機這三張圖紙,零線的電流是否為0。如果其中有幾路或者幾個回路的加熱管斷了,零線電流怎么計算。 ![]() ![]() ![]() ![]() 等項目做完了,把全套的圖紙發給大家,為以后做此類加熱柜的朋友作經驗。目前項目沒完,不能把全部的圖紙放出來,見諒! [ 此帖被ymr78419972在2014-06-30 16:43重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
dzhhwx
級別: 略有小成
![]() |
三相星形接法 一定要注意負載間的平衡 不過你回零的做法 是對的 。正常情況下零線沒有電流,但萬一哪根加熱負載壞了,導致三相不平衡時,如果不回零,其他加熱負載也會壞很快,但接了零線這個時候還是起到作用了。 EPLAN軟件的功能比較強大,畫的不錯。。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
dzhhwx
級別: 略有小成
![]() |
不過還是建議接角形,如果你的負載都是220V的時候,沒辦法的情況下才接星形接法。 |
---|---|
|
dzhhwx
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() [quote]引用第23樓ymr78419972于2014-06-29 23:16發表的 : 這個方案可行嗎?大功率的實在是沒有成熟的經驗,在這叨擾了。因為我發熱元件是熱管,一根根的,規格是220V 3KW 。是先3根3根并一起,組成3組再接成星形。 如果只是三根加熱管接成星形,我肯定是不會抽到零線的,因?yàn)闊艘粋無所謂,大不了就只有另外兩組工作,電壓一人分一半。降點功率。但是,因為每一相是?根管子并聯的, ....... [/quote 你可以把9根加熱管分成三組接呀,干嘛要把九根加熱管接成一組呢。反正我以前一直這樣用過,一直沒出過問題。可是后來全都換成380了,就用了角形接法。。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |