大家好,有個問題請教:s7-200的編程軟件 STEP 7-microwin V4.0 SP9 在Win2008 64位系統下直接安裝成功(一次成功,很流暢,估計在Win7 64位也應該沒問題)。

打開軟件編輯程序也沒有任何問題。

但是當準備將程序下載到PLC時問題出現“未找到指定的訪問點”!!!!怎么弄都不行,重裝、設置,重啟,都試過了。

哪位大俠知道怎么解決,告知不勝感謝。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5292 個
工控威望: 7518 點
下載積分: 161650 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-08-02
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-23 09:51
通訊未成功。
檢查通訊設置或通訊線纜