馬達接線柱
各位大俠,請看圖。馬達功率200HP,380V,50HZ。接線時在里面繞了一圈,在使用大概2個多月后出現變頻器警報。后來拆蓋檢查,發現接線柱已經全部燒掉,電纜繞圈這部分也燒毀。
初步判斷兩種原因:
1、繞線造成渦流產生熱量,但是本人不清楚如何計算發熱量,請各位大俠指點。
2、接線柱接線不牢,感覺可能性不高。三項都燒毀,而且是一側接線柱燒毀比較明顯。
ztl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 110 點
下載積分: 515 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2011-05-22
最后登錄: 2022-02-10
查看ztl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-24 11:27
200HP電機應該用最小150的線,現在的電纜線徑都達不到以前的國標,你120線坑爹啊