蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

shqpxcy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 231 點
下載積分: 1242 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2012-05-30
最后登錄: 2025-07-17
查看shqpxcy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-02 17:15
S7-200模擬量輸出直接和變頻器的模擬量控制輸入端口連接,不用設置通訊模式,應該沒有問題吧?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70678 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-04
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-10 10:54
樓主可能沒有描述清楚,實際上你的意思我理解為頻率給定采用模擬量0-10V控制,如果是這個是可以的。只需要另外加啟動命令信號就可以讓變頻器啟動、停止了,當然變頻器相應的設置是必須的。