     今天做了個系統,控制變壓器有三組輸出,一組220VAC控制二個交流接觸器,一組24VAC控制工作臺燈,一組28VAC整流后供液壓閥和氣閥線圈,現發現28VAC電壓正常,整流后電壓有60-70VDC(數字式萬用表測),每次測量的值會有所變化,從整流橋輸出端切斷再測量電壓,有32VDC左右.懷疑接線錯誤有其他組的電壓竄入,經查接線等都正常,三組輸出電壓負載端絕緣正常.后接入濾波電容再試電壓也為60-70V,在輸出端并了2K電阻負載后電壓降至32VDC,接通一個氣閥線圈后電壓降為 27VDC,請各位大大幫忙分析一下.可能是什么原因引起的?
     另一個不同品牌系統,變壓器一樣,控制輸出等都相同,28VAC整流后(沒有接濾波電容)電壓為26V,沒有像上述的電壓非正常升高的現象.

二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2854 個
工控威望: 4485 點
下載積分: 219291 分
在線時間: 3210(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-04-18
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-26 08:10
帶載測量與不帶載測量區別!也就是說在你測量電壓前將線圈并接到電壓兩端再測量,這才是實際電壓值。