公司買了幾個士林PLC 24進 16出 輸出有公共端 可是我試了很久 它的輸入公共端(COM)在哪呀 輸入那邊只有 220電源 0-7 10-17 20-27輸入 還有一個S/S,這個S/S是做什么用的 請解答下
[ 此帖被小小一電工在2012-03-28 13:39重新編輯 ]
每天一點點
383581483zfx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 89 個
工控威望: 659 點
下載積分: 664 分
在線時間: 446(小時)
注冊時間: 2011-07-12
最后登錄: 2025-04-19
查看383581483zfx的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-03-28 15:07
PLC上有+24和—24DC電源嗎?S/S是與DC的正或負相連的吧,來接NPN或PNP接近開關的。