liuqfly
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() 程序中的y0 怎么沒輸出啊。 [ 此帖被liuqfly在2014-01-07 14:39重新編輯 ] |
---|---|
|
xierenjie
經歷過才是深刻
級別: 論壇先鋒
![]() |
圖片:
![]() 如截圖 你程序上Y0為運動方向 但是輸出脈沖的對象呢? 程序上只是對K6000進行脈沖輸出 再檢查下是否這樣 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
xierenjie
經歷過才是深刻
級別: 論壇先鋒
![]() |
PLSY 的輸出對象 一個是脈沖 一個是方向 這個指令才有效 你將你驅動器一個方向的 跟接受脈沖的線 一個接Y0口 一個接Y1口 再用這指令試試 |
|
---|---|---|
|
xierenjie
經歷過才是深刻
級別: 論壇先鋒
![]() |
圖片:
![]() PLSY這個指令 是一定要方向的 他的對象是如截圖 PLSY不能對Kn等經行編輯 |
|
---|---|---|
|
xierenjie
經歷過才是深刻
級別: 論壇先鋒
![]() |
如果又要走脈沖數以及頻率 建議用相對位置指令 PLC輸出 頻率是固定的 需要更改輸出頻率 可以增加1PG經行發送 |
|
---|---|---|
|