蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

windforce_cn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 127 點
下載積分: 649 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-10-15
最后登錄: 2015-05-27
查看windforce_cn的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-27 16:04

項目需要用到三相電交流380V變單相電交流220V的變壓器,其容量大小如何確定的? 已知單相負載總和為18KW,變壓器容量是否只需直接按18/0.8/0.85計算?
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1562 個
工控威望: 1626 點
下載積分: 117013 分
在線時間: 632(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-08-01
查看luo76的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-04 09:06
六樓說到點上了,是要加20%到50%的余量,就可以不考慮損耗和功率因素,但要考慮負載峰值電流,當然超長距離是不能這樣算出來的