longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
![]() |
我廠現在有一個離合剎車器,直流24v額定電流1A,用繼電器控制離合剎車的時候觸點打火嚴重,F(xiàn)在想用直流接觸器或者是續流二極管加續流電阻(型號不知道怎么定),請教各位師傅給我個觸點滅弧的方案,在此深表感謝。 ![]() |
---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
加續流二極管可明顯減小火花 樓主留言:真誠感謝!請問二極管上要不要串聯一個電阻。型號是多少 |
|
---|---|---|
|