各位同行:
        大家用A/D模塊測量模擬信號時,如果所測的數據與實際值有誤差時,是如何來進行程序校正的。
舉個例子,有一壓力傳感器,量程為0~200N,對應模擬量0~10V,對應A/D模塊數字量0~6000,F(xiàn)在使用一50N標準砝碼來檢查其測量精度,理論上A/D模塊得到數字量應該是1500,可是現在出現了偏差,在1500上下時,如何來調整。請各位前輩指教,謝謝!
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 952 個
工控威望: 3031 點
下載積分: 3288 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2025-04-15
查看靜芳的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-10 22:27
PLC里面可以直接加減的。
如果要直接對應,也有線性轉換指令。