樓主  發表于: 2013-11-23 18:34
一臺在用設備 ,三菱MR-J2S-700B一上電報警,代碼E9,無法解除,怎么回事?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5291 個
工控威望: 7517 點
下載積分: 161347 分
在線時間: 3238(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-07-10
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-23 19:53
E9是主回路OFF或母線電壓低;
測量主電路是否無電壓或電壓過低,若正常則是電壓檢測電路異常,需維修。