最近,老板出了一個問題,  比如說,一個20層樓高的居民區,電機不運行時水壓在5樓, 如果需要給6樓以上供水時電機運轉, 電機系統放在地下室,  現在問題是電機運轉的壓力要減去正常水壓的壓力, 也就是說電機的滿負荷運行時只能維持6-20層的壓力, 在實際的工程中如何進行壓力相加。
mmxx111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 382 個
工控威望: 491 點
下載積分: 1217 分
在線時間: 454(小時)
注冊時間: 2012-10-11
最后登錄: 2025-07-27
查看mmxx111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-10 20:50
朋友你好,這個可以使用設定正常壓力(6層) 加上水壓送到20層壓力差,來實現。