slslj47
梅花香自苦寒來。。
級別: 略有小成
![]() |
客戶舊機改造,今天試機,本以為會一切順利,誰知接好線上電,PLC連不上HMI,用的是FX1N---------EVIEW MT506 通迅口處一縷青煙冒出,速度斷電. 檢查后PLC通迅口掛了! 編程軟件GX也連不上了,還好屏的串口不燒, 拆開PLC,見到的是這幅景象,不知這個是否與燒通迅口有關 ![]() 前天編程都是好好的,還專門聯機試過,真想不明為何偏偏今天試機來出問題~~~~~~~ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 試了下PLC,除了通迅口掛了,程序運行還是正常,不知這個樣子的PLC還能扛多久, 剛速度淘寶入了個FX1N-422BD,不知裝上后行不行~~~~~~ |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
威綸通的屏與臺達PLC連接運行,用了100多臺,還沒有燒壞過PLC,為什么與三菱的通訊連接容易燒壞PLC呢,值得反思! |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
這個也不能說明屏有問題,最近幾年我用威綸通屏和臺達,西門子,ls通訊都沒有燒壞過串口。 |
---|---|
|