變頻器載波頻率的大小,會不會影響到與其在同一線槽(主線槽)的信號線呢?
我現在的信號線就被變頻器的輸出所干擾(只要變頻器一運行輸入模塊上就有信號)。除了分開走線之外,還可不可以通過調整變頻器參數來減小干擾呢?需要調整哪些參數啊!
1120795098
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 722 個
工控威望: 1013 點
下載積分: 1740 分
在線時間: 1004(小時)
注冊時間: 2009-11-26
最后登錄: 2025-07-16
查看1120795098的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-20 22:38
按照變頻器標準布線。應該就沒問題了。載波頻率小點