請教各位師傅怎么用按鈕在輸入端把MOV K200 D0里面的K200變成K201啊        請教高師,三菱plc程序里的脈沖個數怎么用按鈕來改變里面的脈沖個數
toutianjian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 5067 點
下載積分: 69006 分
在線時間: 369(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2025-04-15
查看toutianjian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-09 18:43
首先把K200 用D10代替,然后   ld  m8001    movp  k200 d0   plsy d30 d10 y0  
這樣當你此指令執行完畢后,你執行 ld x0       mov k201 d10  
那么你再次發送脈沖的時候,脈沖個數就是201個啦!