樓主  發表于: 2013-09-06 10:34
用4-20MA的溫控表控制變頻器,變頻器負載是降溫風機,送電源后,溫度指示正常,可變頻器工作的時候溫控表指示立馬升高了2-3度,停下風機,溫度立即指示正常了,不知道該怎樣處理,加隔離變壓器管用嗎?
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1059 個
工控威望: 4902 點
下載積分: 7356 分
在線時間: 2563(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-05-05
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-06 10:50
溫控表的測溫傳感器安放在什么位置?也許是當變頻器(降溫風機)工作時,把熱源的熱風吹到測溫傳感器上,溫度當然升高了。